土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助,商业街喷淋水流指示器设置问题

求助,商业街喷淋水流指示器设置问题

发布于:2014-04-18 10:12:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大神,130m*12m的商业街除了中间有一间10m*12m的商铺有两层(内部有楼梯),其他全是一层。设置喷淋的时候,二层是否要独立设置水流指示器?

根据GB50084-2001 6.3.1,貌似要设置。但是看到条文说明解释说这个是非强制性的,水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。但是本案中,二层面积只有120平方米,这样的情况下,是否有必要在二层再设置一个水流指示器?


跪求大神回答~~~拜谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 单车羊
    单车羊 沙发
    云飘飘 发表于 2014-4-20 08:32 是的,应该在二楼设置水流指示器。:D谢谢回答~~~
    2014-04-22 08:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    是的,应该在二楼设置水流指示器。
    2014-04-20 08:32:20

    回复 举报
    赞同0