土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可不可以用独立式探头代替火灾自动报警系统啊

可不可以用独立式探头代替火灾自动报警系统啊

发布于:2014-04-18 09:18:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1000平以下的两层老年公寓,可不可以用独立式火警代替火灾报警系统啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wunai925921
    wunai925921 沙发
    jum 发表于 2014-4-18 11:01 怎么不需要?建规:老年人建筑应设置火灾自动报警系统……用词很严格,不设,失火烧死了老年人会罚的你肠 …老年公寓、寄宿制学校、幼儿园、福利院等特殊场所,应当每个房间设置独立式火灾探测报警器。这是我们《山东省消防条例》2011第二十二条规定。我们这不是新建筑,是布消防!
    2014-04-18 11:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • 电气老孙
    电气老孙 板凳
    开心老爸 发表于 2014-4-18 09:56 本来是不需要的,按新规范就需要了一直都是需要的好不好……GB50016-200611.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;很显然老年人建筑就需要设置,不存在面积及是否消防联动控制的限制
    2014-04-18 11:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求指导,增容配电

本人刚从事电力设计,现手上有个增容方案,配置变压器为1250kVA(油变),高压出来到变压器近100m,采用YJLV22-8.7/15kV-3*120电缆,进变压器室墙上安装FN5-10/400负荷开关,低压引出母排采用4-TMY120*10。用户现采用3台出线柜:130kW 4路,300kW 1路,150kW 2路,50kW 4路,照明 2路,低压采用GGD柜,我应该如何分配出线和塑壳断路器的选择。请知道的人给指导指导,谢谢。。。

回帖成功

经验值 +10