1000平以下的两层老年公寓,可不可以用独立式火警代替火灾报警系统啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wunai925921
    wunai925921 沙发
    jum 发表于 2014-4-18 11:01 怎么不需要?建规:老年人建筑应设置火灾自动报警系统……用词很严格,不设,失火烧死了老年人会罚的你肠 …老年公寓、寄宿制学校、幼儿园、福利院等特殊场所,应当每个房间设置独立式火灾探测报警器。这是我们《山东省消防条例》2011第二十二条规定。我们这不是新建筑,是布消防!
    2014-04-18 11:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • 电气老孙
    电气老孙 板凳
    开心老爸 发表于 2014-4-18 09:56 本来是不需要的,按新规范就需要了一直都是需要的好不好……GB50016-200611.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;很显然老年人建筑就需要设置,不存在面积及是否消防联动控制的限制