土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机无功突然进相,调整磁场变阻器无效是啥原因?

发电机无功突然进相,调整磁场变阻器无效是啥原因?

发布于:2007-09-29 00:10:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机无功功率突然进相,调整磁场变阻器无效,将发电机有功功率降至0时再调整磁场变阻器无功功率恢复正常。这是什么原因?拜托了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • geng70
    geng70 沙发
    情况讲的不是太详细。
    “发电机无功功率突然进相”,有可能是励磁不足造成进相,也有可能使网压突然升高造成的。如果是第二种,与lz所讲的情况能够对上。
    2007-09-29 09:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    可控硅触发电路有问题。
    2007-09-29 05:59:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽轮发电机孤网安全稳定运行

http://www.bosaike.com一、汽轮发电机组孤网运行存在哪些难题? 答:1.汽轮发电机的电压,频率和发动机转速不稳定,会根据负荷的变化跟踪变化,电源品质差,安全系数低。 2.在大负荷变动情况下,负荷对汽机冲击很大,长期运行会造成汽机调速器损坏,甚至冲垮汽机正常工作状态。 3.排气频繁,噪音大,严重浪费热能和水资源。 二、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出了一套系统完整的解决方案,即一种电力负荷调节系统及方法和一种电力负荷调节装置。该发明模拟了电网功能技术,在电力负荷小于发电量的前提下,实现了自备电厂在不并网的情况下,电厂向用电单位直接稳定供电。该专利技术解决问题的关键在于,在自备电厂发电机的输出端加装一套储能调节系统,当电力负荷减小时,将多余电量储存在储能调节系统中,在电力负荷增加时,断开储能调节系统的储存开关,使储存在储能调节系统中的能量重新转化为电能,保证发电稳定输出。这项专利的特点在于巧妙克服了孤网运行带来的能源浪费、环境污染和电压频率波动大等缺点。使自备电厂孤网运行达到并网发电的效果,最终实现了降低企业生产成本,提高企业市场竞争力的目的。

回帖成功

经验值 +10