土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震构造措施和抗震等级的关系实际施工按哪个做?

抗震构造措施和抗震等级的关系实际施工按哪个做?

发布于:2014-04-17 20:38:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如某11层民用建筑物,剪力墙结构,结构设计说明里注明抗震等级三级,抗震构造措施的抗震等级为二级,那么在底部加强区的剪力墙竖向钢筋可以在同一部位搭接吗?锚固长度按三级还是二级抗震取值?
  • qqcom804440650
    钢筋的搭接属于构造措施,应按照二级取值,按照《高规》7.2.20条竖向钢筋应不能在同一部位搭接,锚固长度亦属于构造措施,应取二级,抗震等级三级是指地震力的时候
    2014-04-18 15:50:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁高大于2倍墙厚能不能点铰?

梁与剪力墙平面外相交,梁高大于2倍墙厚不能点铰?当满足《高规》7.1.6条的措施,剪力墙平面外相连的梁是铰接,还是刚接?

回帖成功