土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直埋铠装电缆YJV22是否需要穿管
1是否需要穿管(碳素波纹管、钢管)?
2直埋铠装电缆过马路是是否需要穿管(碳素波纹管、钢管)?

全部回答(14 )

  • dianqipanli
    《民用建筑电气设计规范》
    8.7.2
    电缆埋地敷设应符合下列规定:
    5.电缆通过有振动和承受压力的下列地段应穿管保护,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍:
    1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处;
    2)电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段;
    3)电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
    2014-04-18 04:03:18 来自 PC 评论 举报
  • mygame995
    公路150/7
    绿化150/5
    2014-04-18 21:36:18 来自 PC 评论 举报