土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于电影院排烟问题

关于电影院排烟问题

发布于:2014-04-17 17:02:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
措施明确列出了电影院排烟量的计算法,Q=MAX(A*90,V*13),但是如果一个排烟系统给多个影院排烟该如何计算呢,比如5个150平米的电影院及300平米的大厅用一套排烟系统,这时的排烟量能否按最大防烟分区面积*120算呢,还是说电影院只能一个为一个系统,请高手指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ch19891024en
    ch19891024en 沙发
    新手学习了 不过电影院貌似是90m3/h
    2014-07-04 10:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • jyh060552
    jyh060552 板凳
    最好分开设计,实在不行设计一个系统也可以,排烟量按最大防烟分区面积120m3/m2计算,但是要选用远控防火风口,
    2014-04-18 17:42:18

    回复 举报