土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这两种电压互感器具体什么情况下使用

这两种电压互感器具体什么情况下使用

发布于:2014-04-17 16:54:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问什么时候用这两种PT,我第一种和第二种有什么区别?

QQ图片20140417165009.jpg


222.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lznybzw
    lznybzw 沙发
    第二种估计型号标错了,应该带一个字母“F”,即计量和测量分开的意思。从精确等级也能看出来,0.2/0.5/3P,0.2是计量等级,0.5是测量等级,3P是保护等级。从PT的图标和变比更能看出来,二次侧有三个绕组,分别是计量、测量、开口三角绕组。
    正常设计时计量和测量分开的,一般要设计一个计量PT,一个测量PT,需要两台高压柜,如果用这种PT,可以只采用一台柜子。如果是单位内部测量和计量用,完全可以采用这种PT,如果是供电部门计量用,需要征得供电公司的同意。
    2014-04-20 11:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    3楼说的不错,第一种只能测量线电压,作为显示和计量用,第二种可以测量全部电压和系统接地情况,可以用作保护和显示及内部计量。
    2014-04-18 07:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV PT柜什么情况有开口三角绕组

35KV PT柜在什么情况下 设计院会设计开口三角绕组。还是跟系统中性点接地不接地有关

回帖成功

经验值 +10