一类商住楼,有水箱和水池,做喷淋和消火栓,他们的稳压系统(自动喷淋的稳压罐放在屋顶水箱间内,或者放在地下消防水池内有什么区别?区别在哪?)麻烦告诉下 谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 重庆曾大侠
    lsl7250651 发表于 2014-4-17 16:08 建筑都已经形成了原先未设水箱,现在公建改造了重新报审就需要设置水箱了,如果稳压系统放在水泵房地下一层 …稳压管放最高层和地下主要区别就是隔膜式气压罐的选型不一样(参见图集98S205-P3)
    2014-04-18 11:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • cysd118
    cysd118 板凳
    稳压泵扬程不同,功率不同,稳压灌压缩比不同,承压能力不同