土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对超高层设计的几个问题求教?
1、新火规对超高层规定后,是何意思呢?,专负说要每个避难层要设消控室,然后消控室管避难层上面的部分,求是否正确?个人理解为放一个报警主机就行,这个主机只管避难层这块就行,求大师理解??????
2、如何在避难层设变配电室,求问大变压器如何运输及将来维修?

全部回答(5 )

  • 无影
    我爱喝绿茶 发表于 2014-4-17 18:35 @无影 推荐一个。1、关于第一个问题,我的理解是消防控制室内对由避难层分隔的不同区域(下面称防护区域)分别采用独立的模块来配置。即每个模块所连接的探测器等都应限制在同一个防护区域内。2、超高层建筑将变压器设置在避难层以减小电压损失也是比较成熟的做法。目前通常上楼的变压器不超过800kVA,利用消防电梯或货梯运送,或尺寸更大一些的,可以直接利用电梯井道运送(即不放在轿厢内)。目前正在研究更大尺寸的变压器,分拆绕组后运输上楼组装的相关技术要点,相信在未来不远的几年内大家就可以看到了。
    2014-05-23 14:10:23 来自 PC 评论 举报