请教家用空调在焓差试验室调试时如何确认制冷剂加入量是最合适
请教家用空调在焓差试验室调试时如何确认制冷剂加入量是最合适
请教家用空调样机在焓差试验室调试匹配时如何确认制冷剂加入量最终为合适.
谢谢!
发布于
2014-04-17 11:01:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
vmichel
我也是搞焓差室设备的,我一般都是先调常温工况,看看冷凝器出来的视液镜里制冷剂的状态,来确定氟的多少。
2014-04-28 09:13:28
来自 PC
评论
举报
tanglijun6561
我是来看回复的
如果系统合适,两器和节流装置都选合适,看温度和压力就好了
2014-04-27 12:14:27