土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么取防火分区的需用系数?

怎么取防火分区的需用系数?

发布于:2014-04-17 10:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位师傅,小弟新人,有个问题想咨询下:
今天接到个设计院的图纸,是个11栋27层的住宅小区,设计图纸把5栋楼的消防电梯、核心照明、送风机、还有9个防火分区共用一个低压配电柜,消防电梯时17kW,核心照明是13.8kw,送风机是11kw,9个防火分区是637.5kw,设备总容量就是:
5×(17+13.8+11)+637.5=846.5kw。
图纸取需用系数为0.6,计算容量是846.5×0.6=507kw。变压器选取630kVA。
问题:
以上计算是否正确?图纸取需用系数0.6是怎么得出的?
按照我自己的理解:消防电梯、核心照明、送风机取需用系数1,防火分区就取相邻的2个分区负荷,需用系数也为1。以上的 计算就变为5×(17+13.8+11)+71 (1个防火分区负荷)×2=351kw,需用系数为1,变压器选取400kVA。
按照实际情况,9个防火分区同时着火的概率很小很小吧?
以上是小弟自己的想法,有什么错误请指正,新手一个,请各位师傅不吝赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    第一,一定要区分计算变压器负载率与计算柴油发电机容量是有区别的;计算变压器负载率仅消防时使用的负荷是不计入统计的;
    第二,计算单栋楼的消防电梯需要系数可以取1,但是变压器侧整个小区11栋楼的消防电梯取0.5都偏大,可以取0.3左右;公共照明变压器测可以取0.6~0.7.所以说不同的负荷需要系数是不同的;
    第三,你看到的应该是他计算之后统一换算到变压器低压侧的需要系数,但是计算的过程并不是这样算的,而是每项负荷分别乘以需要系数后在相加的,不是相加之后乘以统一的需要系数
    2014-04-17 10:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    防火分区要按相邻的3~4个来计算。
    再说,计算容量351kW,用400kVA的变压器也太小了
    2014-04-17 10:31:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教4进12出开闭所电气二次如何设计

第一次接触4进12出的开闭所,共有两段母线,每段母线上有两路进线,不知道每段母线上带2条进线怎么配合,还有分段备自投和4路进线间的关系如何设计。请各位大侠指教,感激不尽!

回帖成功

经验值 +10