土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面蓄水试验的蓄水高度(欢迎讨论)20140418修改

屋面蓄水试验的蓄水高度(欢迎讨论)20140418修改

发布于:2014-04-17 09:34:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 liuvipwcg 于 2014-4-18 10:02 编辑

如题,查了半天查不到具体的要求,求高人解答。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


接合各位热心小伙伴儿的回答和其他渠道咨询的结果,对蓄水试验有了新的认识,现在贴出来,大家讨论下,如果有不对的地方欢迎大家踊跃发言。
根据 屋面工程质量验收规范 GB50207-2002(小弟只找到了2002版,12版的没法下载,如果有大神找到,希望共享出来给大家看)
3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。 说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,肉眼是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。 这其中只有规定了时间,并未对蓄水深度作出要求, 由于屋面构造不同,屋面的蓄水功能不尽相同,且并不是所有屋面都可以做蓄水检验的,这个蓄水表示屋面上各处存有水即可,对蓄水的高度并无要求。就蓄水检验本身来说,与淋水检验相比,已严格得多,所以规范对蓄水高度无要求也就可以理解了。事实上,由于屋面有坡度,只要使得屋面各处都蓄上了水,低处的地方已有一定的水深了。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lhs5182008
    lhs5182008 沙发
    关于屋面防水问题,先要检验屋面板本身是不是渗水,如果屋面板本身渗水很严重,像大面积的渗漏,就需要处理后(大多是高压
    高压灌浆)才能做防水,否则做了防水也没有多大的用处,不能解掉根本问题。防水是系统工程,每人细部和细节都要关注,像伸出屋面的 管道、烟道以及伸缩缝的 两侧及盖板 、女儿墙的泛水、通风和采光井等等细部处理,要做好。
    2014-04-18 15:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • lhs5182008
    lhs5182008 板凳
    屋面 水深度盖过最高点就可以了,屋面 水的目的是检验 屋面是否渗水 讨论蓄水深度没有实际意义 。我个人认为, 蓄水时间才是关键的,屋面渗水需要一定的时间才以发现,除非是混凝土 屋面板板本身就有很大的裂缝(渗漏点)。就是下大雨后观察,也要有段时间才能有所发现。
    2014-04-18 14:47:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于人防区防化值班室地面防静电问题

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-17 10:58 编辑 请问人防区域的防化值班室地面一定要做防静电的吗?图纸上没有,验收规范中也没看到。

回帖成功

经验值 +10