土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯剪力墙结构底部加强部位问题求助!!!
80m高的建筑,规范说取2层和总高1/10的较大值,现在2层是5m多,所以肯定取总高1/10。我想问取3层正确还是就是正好取8m正确,不胜感谢。



全部回答(6 )

  • conquerlk
    要取到第三层
    2014-05-09 16:38:09 来自 PC 评论 举报
  • phoenix_sonic
    攻城师2605 发表于 2014-4-17 21:22 谢谢,我还想问,底部加强部位所在的那一层所有的剪力墙都要加厚么?看你稳定性验算及其他相关信息的计算,能算过去是不需要加厚的。。。
    2014-04-17 21:27:17 来自 PC 评论 举报