土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ SC20钢管壁厚应该不小于多少

SC20钢管壁厚应该不小于多少

发布于:2014-04-16 20:33:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
建造是是 是厂房,

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lqh808
    lqh808 沙发
    KBG和JDG,GB14823.1-93中描述得已经相当清楚了,包括配件的质量要求都说明了,可形成螺纹、不可形成螺纹等等,都有相关要求。值得注意的是,GB14823.2-93,描述的是塑料套管,已经作废了。
    SC管,一般称水煤气管,焊接钢管,没规定只能作管道用啊?镀锌钢管也就是焊接管镀锌而已。
    2014-04-28 14:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    lqh808 发表于 2014-4-18 16:59 GB14823.1-93,所描述的是KBG管和JDG管SC管应采用GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》個人意見~僅供參考~穿綫管用水管? 請問SC~KBG~JDG有GB(國標)清楚明確表示???俺似乎只有在專業廠商裡看到~還煩請告知~謝謝~
    2014-04-19 03:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多