关于净化手术室净化空调控制的探讨,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津第一次做净化手术室空调项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 先介绍一下空调系统:本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组,新风机组配置了电辅预加热。根据理论,采用DDC控制系统,DDC实行湿度优先控制。 在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通过控制新风机组热水电动阀门和电辅预加热迅速升温,通过新回风混合后在主空气循环机内进行二次降温除湿,直至温湿度满足DDC设定的标准,此时温度若低于所要求的送风温度,DDC通过控制热水电动阀门工作来达到预定的送风温度。