土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于净化手术室净化空调控制的探讨,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津

关于净化手术室净化空调控制的探讨,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津

发布于:2014-04-16 12:22:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
第一次做净化手术室空调项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。

先介绍一下空调系统:本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组,新风机组配置了电辅预加热。根据理论,采用DDC控制系统,DDC实行湿度优先控制。

在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通过控制新风机组热水电动阀门和电辅预加热迅速升温,通过新回风混合后在主空气循环机内进行二次降温除湿,直至温湿度满足DDC设定的标准,此时温度若低于所要求的送风温度,DDC通过控制热水电动阀门工作来达到预定的送风温度。 冬季工况下:预热的新风直接与室内回风混合,在主空气循环机组内加热,再通过电极加湿器等温加湿,直到温湿度满足控制器设定的标准,送风。

在实施过程中,由于自身经验不足,特请专业技术人员和一家专业的手术室自控公司进行自控编程和施工,现在的控制程序是:冬季,DDC完全开启制热交换器电动阀门进行快速制热运行,温度接近设定温度时,逐渐关闭制热交换器电动阀门同时打开制冷交换器电动阀门,让冷、热交换器同时制冷制热,平衡温度,达到室内温度稳定的效果。夏季反之。现在出现的结果是室内忽冷忽热。

根据目前的情况,我有以下几点迷惑,请各位高手指点:

1、 专业技术人员说,手术室从来不需要制热运行,一年四季制冷运行,是否正确?
2、 编程人员说控制温度稳定必须冷热换热器同时开启,进行冷热综合调节,是否正确?
3、 理论上说,冷热水同时开启调节温度应该也没问题,为什么会出现忽冷忽热的现象?
4、 个人认为,冬季制热只开启制热交换器,通过调节热水电动阀开启度可以控制温度;夏季除湿后温度太低,可以开启制热交换器进行加热处理。现在冷热水同时开启,完全是耗能。
5、 各位大虾在以前没有研制出冷热一体机时是如何实现手术室制冷制热需求的?


后附系统图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wang_cz916
    wang_cz916 沙发
    新风机组中的加热器应取消。成都湿度再大,冷冻水的温度决定了新风除湿后的最低温度-机器露点不会很低,加热没道理。因此新风除湿后加热与手术室的回风混合,再去表冷降温,不仅是能量浪费,而且不符合逻辑。室温应该通过手术室空调机组中的加热器调节送风温度来实现。
    2015-07-24 11:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • suyicj
    suyicj 板凳
    受教了。。。。
    2015-07-24 11:19:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜热冷负荷与湿负荷问题,希望大家能够帮我解答

潜热冷负荷属于冷负荷,湿负荷属于湿负荷。除去潜热冷负荷不就是除去湿负荷了吗,但是为什么在进行空调负荷计算时冷负荷和湿负荷要分开算。例如人体有一个潜热的释放,还有一个湿量的释放,但计算时就分开算了,难道人体散发的潜热不是湿量吗? 希望大家能够帮我解答,谢谢。

回帖成功

经验值 +10