土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我这套减温减压装置执行机构推力是否够??

我这套减温减压装置执行机构推力是否够??

发布于:2007-09-28 21:43:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们单位要做2台减温减压装置,参数如下:
1:出口蒸汽流量75t/h;进气压力4.2mpa,进气温度258度,出气压力2.3mpa,出气温度240度,减温水压力5.0mpa,温度104度,控制方式dsc控制,驱动方式:电动控制。
2:出口蒸汽流量75t/h;进气压力3.4-3.8mpa,进气温度430-440度,出气压力2.3mpa,出气温度240度,减温水压力5.0mpa,温度104度,控制方式dsc控制,驱动方式:电动控制。
厂家给出的电气执行机构的要选国外的品牌-罗托克的执行机构,2台一共6件执行机构:1,开关型2台,推力10000n;2,调节型1台,推力16000n;3,调节型3台,推力10000n。
我现在就是觉得推力不够,调节型四台,一台16000n,另外三台10000n。我怕出现推力不平衡和推力不够的情况?另外我觉得开关型2台推力也是10000n,是否推力不够啊??如果六台全部换成推力16000n的执行机构,我想应该可以的把???
请高手指点啊!!!
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【转贴】中国地板采暖主流 以低温热水辐射供暖为主导

地板辐射采暖整体上包括水采暖和电采暖两种类型。实践中有如下几种分法:一、按工作介质分为低温热水地板辐射供暖(包括干式和湿式)两种。 二、按工作发热体分为电热膜地板辐射采暖、电热板地板辐射采暖和发热电缆地板辐射采暖等类别。 三、按工作热源分为电热地板辐射采暖、燃气地板辐射采暖和燃煤地板辐射采暖等。 低温辐射供暖方式的电供暖、燃气供暖在一些地区被政府部门大力提倡,但就目前我国的能源结构及其利用率,电力和燃气不会是我国整个供暖区域的主要供暖能源,不会成为主导。低温热水地板辐射采暖

回帖成功

经验值 +10