土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教人防汽车坡道计算

请教人防汽车坡道计算

发布于:2014-04-16 15:25:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一个人防地下室出地面的汽车坡道,坡道侧壁按人防墙计算,坡道内顶板不设梁,这样就是净跨7.35m的单向板计算,两端锚固在人防墙上,发现以前的计算书顶板是两端固端计算,而且底板的配筋直接就跟顶板一样了,想请教一下大家平时都是这样算的么?
还是说顶板应该按两端铰接计算?底板是否应该只算恒载和汽车荷载?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1596553677739

    单向板简支M一般为ql^2/8;固支ql^2/16;一端简支,一端固支取ql^2/14,但是对于跨度>7m的一般取ql^2/11-ql^2/10,类似于一端简支,一端固支,但是原则是跨中 支座>ql^2/8.

    2020-08-14 12:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1596553677739

    2020-08-14 11:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预应力钢筋这种表示什么意思

10UPφ15@580,什么意思啊。谢谢啦

回帖成功

经验值 +10