正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑智能化
12.41 万条内容 · 418 人订阅
阅读下一篇
塔库、垂直升降机械立体车库的火灾自动报警设计怎么做呢?在2013的最新规范中也没有找到做法?70~80米高,怎么设置火灾探测器呢?大家探讨下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
菠萝不甜
沙发
盈盈 发表于 2014-7-17 18:18 上级下级都不要加漏电保护器,因为UPS自身就是个大漏电设备(漏电值不小),你在上级加个漏电保护器,送不上 …加大规格的漏报不就行了嘛?30MA是最小的了吧
2014-07-21 17:02:21
赞同0
-
qq_1405409670767
板凳
上级下级都不要加漏电保护器,因为UPS自身就是个大漏电设备(漏电值不小),你在上级加个漏电保护器,送不上电的。
2014-07-17 18:18:17
赞同0
加载更多回复 举报
另外,服务器设备也是漏电设备,规范中有各类型服务器允许的漏电值,N台加起来就很大了。曾有个项目大楼提供的总开关,现场的人只看了开关容量没问题就接上了,结果下商用的设备一台一台的开起来,大概加到9台的时候就前端开关跳闸,无论从哪个顺序来开机,都是到第9台就跳闸了。现场从早上到晚上10点多,就是送不了电,急得半S,我跑去一查,居然大楼提供的总开关带了个30mA的漏电保护器,晕S了,把这个去掉就送上电了。原因就是大概9台设备的漏电值就超过30mA了,不跳闸才怪。
但是,需要在UPS上级开关处加漏电火灾报警。
回复 举报