新建一个办公楼。
机房内的服务器有UPS.
请问给UPS供电需要添加漏电保护器吗?是否可以只用两极的小型断路器代替。
因为我担心别因为漏电原因,造成服务器频繁跳闸,影响可靠性。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 菠萝不甜
    菠萝不甜 沙发
    盈盈 发表于 2014-7-17 18:18 上级下级都不要加漏电保护器,因为UPS自身就是个大漏电设备(漏电值不小),你在上级加个漏电保护器,送不上 …加大规格的漏报不就行了嘛?30MA是最小的了吧
    2014-07-21 17:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1405409670767
    上级下级都不要加漏电保护器,因为UPS自身就是个大漏电设备(漏电值不小),你在上级加个漏电保护器,送不上电的。
    另外,服务器设备也是漏电设备,规范中有各类型服务器允许的漏电值,N台加起来就很大了。曾有个项目大楼提供的总开关,现场的人只看了开关容量没问题就接上了,结果下商用的设备一台一台的开起来,大概加到9台的时候就前端开关跳闸,无论从哪个顺序来开机,都是到第9台就跳闸了。现场从早上到晚上10点多,就是送不了电,急得半S,我跑去一查,居然大楼提供的总开关带了个30mA的漏电保护器,晕S了,把这个去掉就送上电了。原因就是大概9台设备的漏电值就超过30mA了,不跳闸才怪。
    但是,需要在UPS上级开关处加漏电火灾报警。
    2014-07-17 18:18:17

    回复 举报
    赞同0