另外,服务器设备也是漏电设备,规范中有各类型服务器允许的漏电值,N台加起来就很大了。曾有个项目大楼提供的总开关,现场的人只看了开关容量没问题就接上了,结果下商用的设备一台一台的开起来,大概加到9台的时候就前端开关跳闸,无论从哪个顺序来开机,都是到第9台就跳闸了。现场从早上到晚上10点多,就是送不了电,急得半S,我跑去一查,居然大楼提供的总开关带了个30mA的漏电保护器,晕S了,把这个去掉就送上电了。原因就是大概9台设备的漏电值就超过30mA了,不跳闸才怪。
但是,需要在UPS上级开关处加漏电火灾报警。