土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范9.2.9条疑问求惑

混凝土规范9.2.9条疑问求惑

发布于:2014-04-16 11:16:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范9.2.9条第三款有内容当V大于0.7fbh时,箍筋的配筋率尚不应小于0.24ft/fy,我想问问那么当V不大于0.7fbh的时候箍筋配筋率需要满足这个条件吗,因为我做了道题题目明确表示V不大于0.7 fbh,但是在配箍筋的时候它还是参考了一下0.24ft/fy,于是我很疑惑,要是V不管大于还是不大于0.7 fbh都需要考虑这个配筋率,那规范这一条是不是多余?求解求解

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 秦jayouwh
    秦jayouwh 沙发
    学习,mark一下!!!!
    2014-04-16 14:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • 王宙宙
    王宙宙 板凳
    tianzhu 发表于 2014-4-16 11:39 当V不大于0.7fbh的时候箍筋配筋率不必满足0.24ft/fy,谢谢您给解答
    2014-04-16 14:11:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁施工图绘制注意事项

【框架梁】 1.支座钢筋配筋率大于 2.0% 时,箍筋直径加大一级。 2.箍筋直径大于等于 12 时,应选用三级钢。 3.梁底钢筋不得小于支座钢筋的 0.3 倍(二、三级)。 4.梁高较矮时(小于 400 )注意箍筋加密区和非加密区箍筋间距 ----h/4 5.附加箍筋一般不标注,但吊筋不得漏掉。 6.注意边梁、洞口边的梁腰筋更正为扭筋。

回帖成功

经验值 +10