土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架结构梁柱接点混凝土问题

框架结构梁柱接点混凝土问题

发布于:2014-04-16 09:29:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 攻城师24751 于 2014-4-16 09:43 编辑

我是一名刚参加工作的大学生,刚进入施工单位,没多少经验,现在遇到头疼的事,希望有经验的老师们给个准确的说法。
我们施工单位承包的是18层框架剪力墙结构,其中设计1-6层墙柱混凝土等级为C35,7-12层墙柱混凝土等级为C30,13-18层墙柱混凝土等级为C25,梁板混凝土等级都为C25。当地的规定是每层墙柱和梁板分开浇筑。当施工到第四层以上的时候由于使用地磅,浇筑墙柱时混凝土等级没问题,但是浇筑梁板的时候,为了方便,他们很多墙柱与梁板的接头都是使用的C25混凝土,大概30%左右的接头都是C25。我自己感觉这样有问题,但是施工单位说之前他们都是这样的,没问题。
不知道是我经验不足,还是他们在忽悠我,求各位老师指点一下,这样施工有什么质量问题没?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yanneng168
    yanneng168 沙发
    这个问题不大
    2014-04-16 20:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • limin369
    limin369 板凳
    浇完 了就没办法了,要处理可麻烦了
    2014-04-16 20:22:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助:关于非承重墙的一些简单问题

这个基础砖下面是地梁么?那为什么会有梯形状的呢?请问从这个图可以读出一些什么信息啊?跪求大神解答啊,

回帖成功

经验值 +10