土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪重比不满足要求,应该如何调整
剪重比不满足要求,应该如何调整,求高手解惑。(剪力墙结构,地下2层,地上30层)

2.GIF


捕获.GIF

全部回答(54 )

  • nimohehe
    你的剪重比,直接放大剪力至满足规范要求的最小剪重比系数就可以了,构件的设计会按照调整后的剪力进行。
    以前北京的王亚勇之类的人物,拍脑袋,坚持两个0.85,即最小剪重比不小于规范限制的85%,满足规范限制要求的楼层不小于85%。这两个0.85,真的是凭感觉拍脑袋,几乎可以说没有理论分析,更不会有试验论证。
    现在设计界的最新思想,首推方小丹的一篇论文,非常深刻的阐述了剪重比这个人为规定要求的最小剪力系数,如果不满足,在刚度等其它指标没问题时,不需要调整结构布置,直接乘以放大系数即可。
    前段时间看了RBS事务所采访了建研院的肖从真,他本人也已经认同了方总的观点,几乎可以说代表了北京派的观念。
    2017-10-16 09:57:16 来自 PC 评论 举报
  • cof1569813081042

    点击该项试试会怎样。

    2020-05-01 15:10:01 来自 PC 评论 举报
加载更多