土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问一下,220kv的电力变压器的电流互感器配置的问题
220kv电力变压器,他的保护和测量的电流互感器值直接做在变压器的套管里吗?需要电气设计人员专门配置吗?还是一旦变压器选型后,变压器的电流互感器就直接有配套的?

全部回答(1 )

  • GB 50148-2010 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
  • 110-220KV变电所电流互感器通用配置原则
    110-220KV变电所电流互感器通用配置原则
  • 220kV主变零序电流互感器接法简析
    电力系统中,电压为220kV及以上的变压器应设置反映接地故障的带方向的零序电流保护,其中,零序电流可取自中性点TA二次,也可取自本侧TA二次三相零线(中性线)上的电流,或由本侧TA二次三相电流自产。在
  • 电流互感器的二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 电流互感器变比选择
    小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.b.co.163.com 还有很多具有实用价值的
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • 电流互感器接线方式
    内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。
  • 零序电流互感器选择
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • 针对沙角A电厂脱硫变压器差动保护用电流互感器在较小的一次电流下发生饱和的现象,从电流波形、 互感器的稳态饱和特性、暂态饱和特性等方面进行了分析计算,并根据分析结果,提出了解决办法,取得了预 期效果
  • 在自耦变压器(auto transformer,AT)供电方式变电所改造中,斯科特(Scott)牵引变压器差动保护采用微机保护。根据Scott牵引变压器的电流变换关系,得出了三种差动保护平衡方程。三个
  • 变压器互感器维护检修规程
    第一章 总则 第二章 油浸式电力变压器(含消弧线圈) 第三章 干式变压器 第四章 防爆电脱盐变压器 第五章 感应高压变压器 第六章 6~220kV电力互感器和电流互感器
  • 模型:中压电流互感器用于室内应用的中压电流互感器,可将一个或多个网络侧初级电流按比例和真实相位转换为标准化的次级电流。它们在浇注树脂中隔离,除了作为电流互感器的主要功能外,还充当母线支架。这些电流互感
  • 电流互感器LMZ3-0.66是LMZ3-0.66、LMZ3D-0.66、LMZ2-0.66电流互感器这个系列中的一种,流互感器的铁芯用冷轧取向硅钢片环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕;中间窗口供
  • 低压保护型电流互感器
    低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。

回帖成功