土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pk与satwe计算的挠度为何不一样

pk与satwe计算的挠度为何不一样

发布于:2004-11-25 20:23:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]

在目前梁高取值越来越小的情况下(和老规范建议取值相比),挠度控制显得较为重要了,若satwe等空间计算软件计算失真,那不让人担心,请了解pk挠度计算值大于satwe计算值原因的同行回复一下,(是在弯距及配筋相同的前提下比较的)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zf180
    zf180 沙发
    同意laopia的观点:“satwe等空间计算软件计算时考虑的是楼板、主、次梁共同作用,而PK只是平面框架计算软件,仅仅考虑的是单榀框架独自工作的状况,两者相比自然PK的挠度会大于SATWE。”
    2008-11-15 21:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • tangrunsun
    tangrunsun 板凳
    SATWE计算结果文件里面的挠度只是对钢梁有用,对混凝土梁是没有用的 混凝土梁的挠度要到梁施工图里面去看 才是对的
    2008-11-15 10:24:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm文章集锦-共24篇

pkpm文章集锦-共24篇,全部摘自全国各大建筑杂志,现在共享给大家^_^

回帖成功

经验值 +10