算变压器的负载率要加上变压器的内阻损耗损耗吗?
算变压器的负载率要加上变压器的内阻损耗损耗吗?
请问算变压器的负载率,除了设备的功率外,要不要加上变压器的内阻损耗和线路的损耗?
发布于
2014-04-15 13:37:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
天下唯吾曹孟德
一般不会计算变压器的损耗吧,线路损耗就要看你多长的线路了。你看下变压器的阻抗4-6%,在查下手册,空载损耗不高啊,书没在,记得好像1%上下。
2014-04-15 15:08:15
来自 PC
评论
举报
xieengineer
一般情况下是不计变压器内损。
至于是否含线损,就看计算选择了
如取变压器出线端的电压、电流计算变压器的负载率,则负载率计算就含线损了
否则,就不含线损了。
2014-04-15 14:12:15
来自 PC
评论
举报
相关推荐
tozhenliang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
70
回复
100
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
至于是否含线损,就看计算选择了
如取变压器出线端的电压、电流计算变压器的负载率,则负载率计算就含线损了
否则,就不含线损了。