变压器
返回版块14.14 万条内容 · 428 人订阅
阅读下一篇
电力系统环网的作用为何在变压器投切的时候需要对电网进行环网操作,一般电力系统的环网操作出现在那些情况,其作用是什么?例子:我们公司的化工生产区域电力系统是单母线分段运行(A、B段运行),现在要停运A段的6000/380的变压器,由 B段的6000/380变压器单独运行,我们企业的操作如下:先将从电站出来主6千伏母联合闸,然后将该低压侧上方的高压侧母联合闸,然后再将低压侧的母联合闸,实现合环,最后才将A段变压器分闸。切除变压器之后,将低压侧的母联断开,再断高压侧母联,最后断开主6千伏的母联,实现解环。请问为何要合环才可以切除变压器,以及其中的操作注意点是什么。求指点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
li8215011
沙发
q87582630 发表于 2014-4-30 15:30 1.根据不同用法LJ型用在过电流继电器和接地保护继电器,所以二次容量较大10欧。2.有些二次容 量在2欧左右 …请问容量为何Ω作单位?
2017-02-24 10:22:24
赞同0
-
downloader99
板凳
你这接线图都是严重错误,不说了,呵呵。:)
2014-10-08 11:11:08
赞同0
加载更多回复 举报