土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工业建筑 设备荷载问题

工业建筑 设备荷载问题

发布于:2014-04-15 10:46:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
粉体专业提供的荷载条件,预埋件荷载3t,动力系数1.3


疑惑的是这个荷载是恒荷载还是活荷载?

甲:设备工作期间一直运转,可以以恒荷载考虑,3*1.3*10=39KN
乙:因为是动力系数,动起来*1.3,觉得应按活荷载输入。
丙:建两个模型,一个以恒荷载3t输入,另一个以活荷载3.9t输入

到底那个才是合适的荷载输入法

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-16 22:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-16 22:24:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家,强连梁和弱连梁设置在何处比较合理?

本帖最后由 铜锤花脸 于 2014-4-14 23:31 编辑 连梁的强弱定义与做法请参见《高规》和各位大师和学者的经典论著,不在赘述,在此只想请教朋友们几个问题:1. 强连梁和弱连梁设置在平面中哪些位置,和立面中哪些高度比较合理?2. 完全由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,是否得当?3. 同一结构体系中强弱连梁的相对数量是否有必要进行人为控制?4. 当有框架梁和次梁必须以连梁为支座时,应该如何设计?

回帖成功

经验值 +10