粉体专业提供的荷载条件,预埋件荷载3t,动力系数1.3


疑惑的是这个荷载是恒荷载还是活荷载?

甲:设备工作期间一直运转,可以以恒荷载考虑,3*1.3*10=39KN
乙:因为是动力系数,动起来*1.3,觉得应按活荷载输入。
丙:建两个模型,一个以恒荷载3t输入,另一个以活荷载3.9t输入

到底那个才是合适的荷载输入法