氟利昂冷库工程有要求吗,用不用像氨那样报质监局
氟利昂冷库工程有要求吗,用不用像氨那样报质监局
具体有什么要求,大型的氟利昂库,不用砼泵组和用的一样不,不含压力容器
发布于
2014-04-14 22:13:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zhao0hu
按压力容器、压力管道的定义来套,氟利昂也要报备的
2015-05-25 15:41:25
来自 PC
评论
举报
yzn1964
按要求应该报备,氟利昂系统与氨系统一样同样涉及压力容器和压力管道。
2014-04-19 13:35:19