土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 质量流量问题

质量流量问题

发布于:2014-04-14 19:54:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问在制冷系统中,冷凝器和蒸发器中冷剂的质量流量是不是相等的?经过膨胀阀节流后,冷剂除了压力还有什么改变了呢?(质量流量、流速等)谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wu3640284
    wu3640284 沙发
    lime1907 发表于 2014-4-14 20:48 1.蒸发器和冷凝器中冷剂的质量流量是相等的。2.经过膨胀阀后,冷剂的温度降低,部分液态冷剂气化为气态, …谢谢,那这个质量流量也是压缩机排出的质量流量么?制冷过程中质量流量是处处相等的么
    2014-04-14 21:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • lime1907
    lime1907 板凳
    1.蒸发器和冷凝器中冷剂的质量流量是相等的。
    2.经过膨胀阀后,冷剂的温度降低,部分液态冷剂气化为气态,流速有所增大,节流前后质量流量不变。