小弟之前做高压外线,第一次接受小区配电,今天qq上加了为前辈,我下午问了很多很白痴的问题,都是认真给解答了,我很感谢他,素不相识,耽误了这么多时间帮助我,感谢的话不多说,只是告诉自己以后有找我帮忙的我一定也做得很好,不懂发在这违规不,先发了再说
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
只听说并联电容器组需要避雷器作为过电压保护,没听说避雷器需要电容器进行阻容吸收。
这是不符合电容器工作原理的,雷电云与大地本来就是一个静电感应关系。
而且在中性点不接地系统中并联12千乏电容,无端增加系统对地电容量,是系统不期望的。
像楼主这样的问题,一般是为了保护发电机匝间绝缘和感应过电压,需要在发电机出口(母线上)每相并联1.5微法电容器。(有标准要求)
应该与避雷无关,与无功补偿无关。一般输变电系统无需这样。