| 在钢框架中,因为看钢梁和钢柱的计算简图上,有三个应力比,不知道通常说的“应力比”是指哪个? (这三个应力比分别是:钢梁正应力与强度设计值的比;钢梁整体稳定应力与强度设计值的比;钢梁剪应力与强度设计值的比) 同时, 钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适? 钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值多少合适? 钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适? 钢柱 钢柱正应力与强度设计值的比值;
钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值;
钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值
|
0人已收藏
5人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.51 万条内容 · 1198 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
大虾大虾
沙发
R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f; R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f; R3表示钢梁剪应力与抗剪强度设计值的比值F3/fv。 其中F1,F2,F3,的具体含义:
2017-04-26 07:11:26
赞同1
-
epiphanyx
板凳
我个人觉得,梁应力比控制在多少合适主要是看你这个梁是做什么用的。框架梁的应力比一般要比次梁控制的更严格一些,然而次梁当中有一些是需要支撑比较大的设备的,那么应力比就应该控制的严格一些。你算的时候要清楚自己在模型里考虑了什么,没有考虑什么,比如设备支承钢梁,设备在地震作用和风荷载作用下都会有一定的水平荷载,这些水平荷载你在模型里是没有考虑的,那么对于梁来说实际在平面外也受到一定弯矩,这个弯矩可能不太大,不用专门加到模型里去,但是你在控制应力比的时候就要严格一些了。
2016-06-01 11:16:01
赞同1
加载更多F1=M/(Gb Wnb) F2=M/(Fb Wb)
F3(跨中)=V S/(I tw), F3(支座)=V/Awn
回复 举报