米兰送给大家的:只要路是对的,就不怕路远。 ① 10KV计量PT二次回路电压的问题?例行检查中发现,一10KV用户的计量二次回路,是用万用表实测Uab 为82V,Ubc 为100V,请问这是什么原因导致的?该从何处入手检查呢? 网友答:计量PT一般为VV接线,标准电压二次为100V,高压A相熔丝已断(有虚接),换高压A相熔丝就可以。