发布于:2014-04-14 12:40:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!,车间设置一台变压器,电源引自上级变电所,选择用的是变压器保护,但是甲方提出要求用线路保护,但是这个是专用线路,我记得有个条文上说,配电专用线路在无其它负荷的情况下。可以采用变压器保护,不知道哪位大虾知道是哪个规范或者条文!
另外,在该变压器前侧装设的是带有熔断丝的负荷开关,甲方要求换成断路器,这个从条文上哪个地方能解释通。。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qsy
沙发
变压器多大?离35kV变电所多远?35kV变电所与车间变电所是不是同一单位管理?初步设计高压单线图是怎么定的?
2014-04-14 15:19:14
赞同0
-
huayupds
板凳
电气交流 发表于 2014-4-14 13:19 如果,在变压器前端设置变压器保护的话,可以采取线路保护;一般来说,会采取变压器保护,而上一级采取线 …主要是有规范之类的,拿出去能有说服力,
2014-04-14 13:54:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报