发布于:2014-04-14 12:40:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!,车间设置一台变压器,电源引自上级变电所,选择用的是变压器保护,但是甲方提出要求用线路保护,但是这个是专用线路,我记得有个条文上说,配电专用线路在无其它负荷的情况下。可以采用变压器保护,不知道哪位大虾知道是哪个规范或者条文!
另外,在该变压器前侧装设的是带有熔断丝的负荷开关,甲方要求换成断路器,这个从条文上哪个地方能解释通。。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报