土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!急...

从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!急...

发布于:2014-04-14 12:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!,车间设置一台变压器,电源引自上级变电所,选择用的是变压器保护,但是甲方提出要求用线路保护,但是这个是专用线路,我记得有个条文上说,配电专用线路在无其它负荷的情况下。可以采用变压器保护,不知道哪位大虾知道是哪个规范或者条文!
另外,在该变压器前侧装设的是带有熔断丝的负荷开关,甲方要求换成断路器,这个从条文上哪个地方能解释通。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qsy
    qsy 沙发
    变压器多大?离35kV变电所多远?35kV变电所与车间变电所是不是同一单位管理?初步设计高压单线图是怎么定的?
    2014-04-14 15:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • huayupds
    huayupds 板凳
    电气交流 发表于 2014-4-14 13:19 如果,在变压器前端设置变压器保护的话,可以采取线路保护;一般来说,会采取变压器保护,而上一级采取线 …主要是有规范之类的,拿出去能有说服力,
    2014-04-14 13:54:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开闭所的设置要求

变压器容量为2000KVAx2+1600KVAx2+1250KVAx6=14700KVA ,可用双路10KV 线路供电吗?如果用双路10KV 线路供电,是否一定要建开闭所?

回帖成功

经验值 +10