电气施工图
32.28 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
最近参与一个智选酒店项目 消防顾问提出声光报警器为什么选择氙气闪光灯不选LED灯,谁知道为什么 可否道来
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
电气老孙
沙发
从你的计算电流来看,310A计算电流,可以选择350的断路器整定值不需要用400A,而且YJV22-185的铠装电缆埋地载流量根本达不到400A,所以说你的断路器和电缆选择都有问题,如果你的计算电流没错误的话(因为后面回路看不清楚无法判断),建议分开成2个配电箱一个的话计算电流过大,如果不分就用350A断路器配合2根150电缆接在一起用
2014-04-16 21:13:16
赞同0
-
yucq023
板凳
里面有一个设备的同时系数,都是三相设备,不可能每个设备都是同时运行