土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 新手,麻烦看看这系统图里有什么问题,应该怎么选择进线及空开

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    从你的计算电流来看,310A计算电流,可以选择350的断路器整定值不需要用400A,而且YJV22-185的铠装电缆埋地载流量根本达不到400A,所以说你的断路器和电缆选择都有问题,如果你的计算电流没错误的话(因为后面回路看不清楚无法判断),建议分开成2个配电箱一个的话计算电流过大,如果不分就用350A断路器配合2根150电缆接在一起用
    2014-04-16 21:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • yucq023
    yucq023 板凳
    里面有一个设备的同时系数,都是三相设备,不可能每个设备都是同时运行
    2014-04-16 16:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 554 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

声光报警器为什么选择氙气闪光灯不选LED灯

最近参与一个智选酒店项目 消防顾问提出声光报警器为什么选择氙气闪光灯不选LED灯,谁知道为什么 可否道来

回帖成功

经验值 +10