土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 后锚固植筋的抽检问题

后锚固植筋的抽检问题

发布于:2014-04-13 22:23:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
混凝土结构的拉拔试验数量如何按照国家规范去进行抽检?
国家规范JGJ145-2013混凝土结构后锚固技术规程中的附录C表中有现场检查方法,但是分的好多种,第97页这么说的:植筋锚固质量的非破损检验
(1)对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验;
(2)对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验;
(3)对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。
我正在施工的工程为18-21层框剪结构,8度抗震设防,填充墙的拉结筋为全长贯通至构造柱,拉拔试验应按照哪一条进行抽检拉拔,我们这边质检站按的是方法(3),对不?
谁能告诉我什么是生命线工程?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 逐风
    逐风 沙发
    医院、学校、核电等特别重要的工程?
    2014-06-28 12:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    填充墙的拉结筋属于非结构构件,采用第3条是合理的
    2014-06-10 14:21:10

    回复 举报