土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380v的加热器如何计算电流
50KW的加热器如何计算电流,用多大的开关,用不用接触器控制。谢谢浏览。

全部回答(7 )

  • dianhuang
    每KW按1.5安计算,那就是:50*1.5=75A
    开关选用150-200A的保险啊应该使用接触器进行控制。选用100A的。:)
    2008-08-13 22:48:13 来自 PC 评论 举报
  • wbllove
    50/(1.732*0.38)=75.97A.选用100A开关。100A接触器,
    2008-08-13 22:31:13 来自 PC 评论 举报