土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问个小问题:凸窗悬挑板压梁可以锚在填充墙内吗?
我做的一个项目,是短肢剪力墙结构的,本来图纸要求凸窗压梁锚入支座(即剪力墙)内35d,但是施工方只锚在了窗边填充墙内35cm,就算填充墙可以当作支座12直径的钢筋锚入35cm也不够啊,现在质监站那边通不过,我也担心以后使用过程中会出问题,这该怎么办啊?

全部回答(7 )

  • 天山独行侠
    拆了返工重做,如果其它几栋楼也是你监理的,那就要求全部返工。
    2007-09-30 21:51:30 来自 PC 评论 举报
  • doremidai
    整改.
    1,拆了重做。
    2,取消凸窗.
    2007-09-30 17:21:30 来自 PC 评论 举报