土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 自动喷水灭火系统常用什么管材?不锈钢水箱采用什么连接方式?

自动喷水灭火系统常用什么管材?不锈钢水箱采用什么连接方式?

发布于:2014-04-13 12:50:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
自动喷水灭火系统常用什么管材?不锈钢水箱采用什么连接方式?
(1)报警阀出口后的不锈钢水箱配水管道应采用内外壁热浸镀锌钢管,
(2)报警阀出口后的不锈钢水箱配水管道应采用沟槽式连接件(卡箍)或螺纹、法兰连接,直径大
于等于1OOmm的管道,应分段采用法兰式或沟槽式连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜
大于20m;立管上法兰间的距离不应跨越3个及以上楼层。净高大于8m的场所内,立管上应
有法兰。
(3)报警阀人口前的管道当采用内壁不防腐的钢管时,可焊接连接,并应在该段管道的
末端设过滤器。
125.自动喷水灭火系统设计的管径有什么要求?
(1)管道的直径应经水力计算确定。管道内的水流流速宜采用一般钢管水力计算表中给
出的经济流速,必要时可越过Sm/s,但不大于lOm/so
(2)接喷头的不锈钢水箱短立管及末端试水装置的连接管管径不应小于25 mm o
(3)干式和预作用式系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15 mm;采用钢管时,
管径不宜小于l Omm o
(4)消防水箱或稳压增压设施的出水管与报警阀人口的连接管管径,轻、中危险级不小
80mm,严重危险级不小于100mmo

  • axin_6557
    axin_6557 沙发
    感谢楼主,学习到了!!!
    2014-04-13 14:44:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!急!厌氧瘫痪,求大师傅们指教

前两天生产车间设备损坏,一部分跑料到循环水池里,高浓度的循环水一部分偷排到我的生化水系统里。系统刚开始驯化活性污泥,指标才提到1000,发现后检测调节池水指标COD2100,PH4.5,醋酸含量0.068(车间产品为氯乙酸)第三天厌氧系统突然瘫痪进出水都一样,请问还有补救办法么?求大神指教!!:(

回帖成功

经验值 +10