土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教砌体一层开间

请教砌体一层开间

发布于:2014-04-13 11:05:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我做了个一层的站房,中间一间是营业厅,开间要做到12m,8度区,请教下能不能做到12m啊

2.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • andrew403
    andrew403 沙发
    屋盖现浇 加构造柱 可以做到15米
    2014-04-21 00:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • yj20041122
    yj20041122 板凳
    nuanshuiping 发表于 2014-4-18 11:47 你指的是这样吗,那个DL就是您所说的拉梁吧?是,就是中间12.08宽的房基础部分的类左右间距距离设置DL,交外纵墙设置构造柱,构造柱顶钢筋35倍钢筋直径的长度锚入沿整个建筑墙顶通长设置的圈梁! 你的DL配筋应该足够了,构造柱及圈梁都应该应该16的直径,毕竟八度区。(现在钢筋价格不高,16的比14的一吨都贵不了几百块!)
    2014-04-19 21:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多