土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?

深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?

发布于:2014-04-12 22:37:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]


深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?有什么原因会导致这些问题啊?如果泵扬程没有选够,导致憋压了,会不会导致以上问题?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shupeng1991
    shupeng1991 沙发
    顶楼上、、、
    2014-04-23 15:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • supperboy
    supperboy 板凳
    同意二楼做法,国内水泵选型一般偏保守,所选水泵扬程一般偏富裕,水泵出口检修全开,水泵实际运行工况点偏右,水泵工作在大流量,小扬程的工况,导致水泵过载,电流过载,可以关小出口检修阀
    2014-04-22 23:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:天正给排水纵断图下面的表格文字太小怎么调整???

纵断图下面的文字太小,哪位高手给指点一下,怎么调整,我试了好长时间,就是不变,在线等,着急啊!!!!!!

回帖成功

经验值 +10