土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜汇流排放电烧毁

低压柜汇流排放电烧毁

发布于:2014-04-12 21:04:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
具体现象是低压柜汇流排末端烧毁,三相排烧毁现象非常严重。汇流排是封闭的,有散热孔。低压柜是一段母线的最后一面,当时此段汇流排上所带抽屉开关全部处于断开状态。以上现象是发生在送电后数天,所以基本可以否定是有异物造成的相间短路。更为奇怪的是这种现象发生了两次。同样都是最后一面柜,同样都是汇流排末端,而且同样都烧伤了人。事后无法查明事情原因。希望有专业人士帮助解答。谢谢!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-13 08:43 编辑

    “同样都是最后一面柜,同样都是汇流排末端,而且同样都烧伤了人”!

    说明有人在动,有故障点烧过痕迹的图片,看清楚后一定能找到原因。

    “这种现象发生了两次”,这种柜子有同样的缺陷!
    2014-04-13 08:42:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。