排风机串联与并联问题求助
排风机串联与并联问题求助
各位前辈,我有一个问题想请教一下
有4台小排风风机(2000m3/h并联后串联在一台大风机(8000m3/h)前面,主管道580*400,最不利环路大概40米,请问后面的大风机要选多大静压才够,支管路是否要加调节阀来平衡个管段压力以保证排风量?谢谢
发布于
2014-04-12 20:06:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
jyh060552
谢谢分享,没做过!
2014-04-18 17:53:18
来自 PC
评论
举报
fine_2009
并联环路宜有调节阀且应考虑防回流措施,如果保证四台均同时启动且风量风压均相同,在环路阻力相差不大的情况下,可不设调节阀和防止回措施。
但个人建议,还是放上对以后调试运行会更好。