土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风机串联与并联问题求助
各位前辈,我有一个问题想请教一下 QQ图片20140412200132.jpg有4台小排风风机(2000m3/h并联后串联在一台大风机(8000m3/h)前面,主管道580*400,最不利环路大概40米,请问后面的大风机要选多大静压才够,支管路是否要加调节阀来平衡个管段压力以保证排风量?谢谢

QQ图片20140412200132.jpg

全部回答(10 )

  • jyh060552
    谢谢分享,没做过!
    2014-04-18 17:53:18 来自 PC 评论 举报
  • fine_2009
    并联环路宜有调节阀且应考虑防回流措施,如果保证四台均同时启动且风量风压均相同,在环路阻力相差不大的情况下,可不设调节阀和防止回措施。
    但个人建议,还是放上对以后调试运行会更好。
    2014-04-16 10:41:16 来自 PC 评论 举报