梁之腹板高度,图集取值有误。
板底至下上筋,腰筋此间均布。
13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》第4-14页,hw应该从下筋的最上层算起至板底。
2014.4.12

066.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jingyuan2255
    jingyuan2255 沙发
    学习了!!!
    2014-11-04 20:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • 结设是艺术
    规范与图集确实都是从下部钢筋的合力作用点算起,但我觉得应该从下部纵筋的最上层算起,该条款的条文说明说的非常明确“由于配筋较少,往往在梁的腹板范围内的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝。为此,应在大尺寸梁的两侧沿梁长度方向布置纵向构造钢筋(腰筋),以控制裂缝”,控制竖向裂缝实际应与梁长有关,与梁高没有太大的关系,只不过为了给其规定的设置的界限才定了一个hw大于等于450mm,而且还规定了间距“不宜大于200”,“不宜”是能遵守尽量遵守,不是强条,hw=449mm就不用设置腰筋,hw=450mm,每侧就要设置2根腰筋,差距是否也太大了?以我看腰筋的设置没有必要那么严格,旧规范梁高700时才设一道腰筋,所以腹板的高度完全可以放宽到下部钢筋的最上层至板底。
    2014-04-13 22:23:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诗说框架梁有一端支座为非框架柱时的配筋

(一)一端框柱一端墙,可编框梁或连梁。假如墙在平面外,只能编为框架梁。(二)一端框柱一端梁,靠柱梁边箍加强。长为梁高一杯半,箍距查表自可详。参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》4-8页2014.4.11