现拟在某地铁车辆段停车库顶建一分布式光伏电站,装机容量为2.5MW,400V低压并网。地铁站用电为上级110kV变电站引来的两路35kv线路,双母线分段,站内设4台
变压器(35kV/400V)供生活用电,35kV I段母线与35kV II段母线互为备用整流至DC1500V供机车用电。下图为1#光伏发电子系统的实时发电功率曲线与子系统接入400V母线段上的负荷曲线,显然光伏电站所发的电无法被生活区用电设备消纳,会产生倒送电情况,电能通过变压器往35kV母线上冲。
问题1:地铁35kV用电和常规工况用电区别,电能通过变压器往35kV母线上冲会不会对地铁设备产生影响。
问题2:国内外有无相关案例(电能往35kV母线倒送的情况),该问题又是如何解决的。

全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
airan3333
沙发
好好学习,天天向上
2014-06-17 17:10:17
赞同0
-
陈氏屾人
板凳
先发电给电网,然后再用电网的电,这样也能节约成本了
2014-06-15 20:46:15
赞同0