土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 金牛PPR热水管,误读压力表打压到4.5mpa 需要更换水管吗?

金牛PPR热水管,误读压力表打压到4.5mpa 需要更换水管吗?

发布于:2014-04-12 06:12:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多压,以后水管(PPR)会出现问题吗?
管子和管件还有开关全是金牛的,管子全用的金牛热水管,手动试压泵,五金店里120元买的,最高是6mpa,打到4.5mpa时基本上打不动了,只见几个缠了生料带的塑料管头堵滋滋的冒水。我想问下,第二天我继续去打压测试下,这次打压0.8mpa保持半小时压力降为07mpa,丝堵处没有发现漏水,丝堵是塑料的,请各位大神帮忙分析下!谢谢!

图片是我在淘宝搜到的试压泵,我买的和这个差不多!

QQ图片20140410194008.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jinyu1979
    jinyu1979 沙发


    真心感谢!
    2014-04-16 03:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq252922534
    qq252922534 板凳
    所有预留接头堵上,并确保不渗水,包括打压机,整管打压到0.6~0.8 Mpa,试1小时(当然试压时间也可以加长)压降不于0.05 Mpa就没问题,。
    2014-04-15 14:17:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅