土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 计算基础是用标准值还是设计值

计算基础是用标准值还是设计值

发布于:2007-09-28 16:54:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我最近算了一个水泥筒仓,内径12米,高20,底下5米用柱支撑,甲方说他们原来用的是400的桩径,现在也按400的桩径算,可是上部结构的荷载是按标准值取呢还是按设计值取呢?还有就是底下环形承台上面用厚板连接好还是直接大厚板,底下接桩,好呢,我急着用,请各位大侠帮帮忙吧,初次计算,没有经验!!谢谢~~!!!!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wy736872729
    wy736872729 沙发
    大家做人要认真,经得起审查的考验,经得起甲方的考验。
    言归正传。计算桩的根数及基础底面积的大小时,应采用标准值。(恒+活)
    计算基础的沉降量应采用准永久值。(恒+准永久系数*活)
    计算承台配筋及基础底板配筋应采用设计值。(1.2恒+1.4活)
    2007-09-29 22:14:29

    回复 举报
    赞同1
  • benjia002
    benjia002 板凳
    看大家的帖子,学到的东西很多啊
    2009-10-10 12:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 643 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教基础问题!

小弟现作一工程,一个山地的别墅群(也谈不上群),就是几栋别墅!框架结构的!上部做完了!现在进行基础设计!刚才拿到地质报告,上面的情况大致如下:一层,耕土核素填土130kpa厚度80mm-120mm厚,二层碎石160kpa,2700mm厚,三层卵漂石200kpa。由于是山地,厚度都不是很均匀,地势也不平坦,同时在地表以下-0.8 --- -2.4之间有潜水。地质报告推荐使用柱下独基,埋深3.5m,地基处理方案是换土垫层,或者复合地基!

回帖成功

经验值 +10