土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋,请问怎么调?新手

广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋,请问怎么调?新手

发布于:2014-04-11 22:14:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋

第16结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋

第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!


请问如何调,还有可以解释下为什么会不符合,而且就只有一条不过(第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!)。 还有:第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋“这个是为什么?

QQ截图20140411220943.png


QQ截图20140411221028.png


QQ截图20140411221211.png


QQ截图20140411221239.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • czl0202
    czl0202 沙发
    《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,6.3.4是特定的要求, 抗震必须执行的。
    抗震6.3.4,有“且分别不小于梁顶面、底面两端纵向钢筋中较大截面面积的1/4”。
    由于地震的反复作用,梁底与梁顶中部可能受拉,故应配置一定量的通长钢筋。
    2017-11-15 12:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • 尽早入土为安

    同问,我也想知道
    2015-04-15 12:25:15

    回复 举报
    赞同0