灯高用高低10m机车5m人非,机车1.5m挑臂,人非1.0m挑臂,灯源机车用NG150W,人非用NG100w,间距35m,请问这样可以么,平均照度是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zjsxzq22
沙发
在总长道路中间设变压器和继电保护就可以了,因为道路电压衰退要求不需要那么严格,而且是同时开启负荷,总的电压在+5%~-15%就可以了,钠灯可自带功率补偿装置,1.5KW的路可以做的
2015-11-16 07:29:16
赞同0
-
高雅好么
板凳
150wNG镇流器是24.3W总共P150+24.3=174.3W
2015-11-12 15:54:12
赞同0
加载更多回复 举报
80WNG镇流器是10.94W总共P80+10.94=90.94W