土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室电容补偿故障

配电室电容补偿故障

发布于:2014-04-11 15:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建配电室低压补偿电容采用TDS智能式,现在问题是不自动补偿,一直没查出原因,只能强投使用。请师傅们帮助解决。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • lllyyyss02
    lllyyyss02 沙发
    路过帮顶下
    2014-09-03 21:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • weifanghlx
    weifanghlx 板凳
    该智能电容柜自动补偿问题已解决,是因为电容器自动排序时将分相补偿电容排为1#,可恰恰分相电容的接线有误,当只有一相补偿后该电容便反映较高的COSφ值,这样以来便不会向下一组电容组发出指令,此时三相补偿电容组显示的功率因数再低也不会投入了。
    2014-09-03 16:41:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多