一层楼,平面面积5.8*9.2. 层高4米,基础底面尺寸是1.7*1.7,基础会不会太大?
加大埋深、加大节点的点荷载,基础的尺寸都没什么变化。是不是因为平面有偏心???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xsh3555
    xsh3555 沙发
    要按实际输入基础上土及基础的自重,如果有基础拉梁合理考虑拉梁分担的弯矩比例,长宽比修改
    2014-09-19 11:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    zym7372 发表于 2014-4-16 00:14 因为你竖向荷载小,弯矩相对大,造成偏心大,又不允许有零应力区,长宽比 还是1:1,造成基础尺寸较大,建议基 …有道理。谢谢楼主分享